[حل شده] بی متال و کنتاکتور

2 ارسال‌
2 کاربران
2 ری‌اکشن‌ها
19 بازدیدها
0
شروع کننده موضوع

سلام وقت بخیر خوب هستید، میخواستم بدونم طبق عکسی که براتون ارسال کردم، در مدار قدرت، سه فاز ورودی رو باید اول بی متال بدیم یا به کنتاکتور؟ چون که بی متال زیر کنتاکتور نصب میشه، به چه دلیل اینکار رو انجام دادیم؟

Amir

1 پاسخ
2

بیمتال باید در خروجی کنتاکتور وصل شود تا اضافه بار رو حس کنه و کنتاکتور رو قطع کنه. بیمتال وسیله حفاظتی هست و کنتاکتور تجهیزی برای وصل و قطع مدار، پس طبق استاندارد بیمتال رو بعد کنتاکتور قرار میدن.

امیرحسین نوراللهی امیرحسین نوراللهی شروع کننده موضوع 12 بهمن 1403 17:24

@bahmanmd 

سلام وقت بخیر خوب هستید، متوجه شدم منظورتون رو ولی سوال من این هستش، طبق عکسی که ارسال کردم چرا سه فاز رو اول به بی متال دادن و بعد به کنتاکتور در این مدار قدرت، دلیل این کار چی بوده؟