سلام وقت بخیر خوب هستید، میخواستم بدونم طبق عکسی که براتون ارسال کردم، در مدار قدرت، سه فاز ورودی رو باید اول بی متال بدیم یا به کنتاکتور؟ چون که بی متال زیر کنتاکتور نصب میشه، به چه دلیل اینکار رو انجام دادیم؟
این موضوع در 2 ماه پیش توسط امیر حسین اسدی ویرایش شده است
ارسالشده : 11 بهمن 1403 11:16
ترجمه
▼
انگلیسی
اسپانیایی
فرانسوی
آلمانی
ایتالیایی
پرتغالی
روسی
چینی
ژاپنی
کرهای
عربی
هندی
هلندی
لهستانی
ترکی
ویتنامی
تایلندی
سوئدی
دانمارکی
فنلاندی
نروژی
چک
مجارستانی
رومانیایی
یونانی
عبری
اندونزیایی
مالایی
اوکراینی
بلغاری
کرواتی
اسلواکی
اسلوونیایی
صربی
لیتوانیایی
لتونیایی
استونیایی
بیمتال باید در خروجی کنتاکتور وصل شود تا اضافه بار رو حس کنه و کنتاکتور رو قطع کنه. بیمتال وسیله حفاظتی هست و کنتاکتور تجهیزی برای وصل و قطع مدار، پس طبق استاندارد بیمتال رو بعد کنتاکتور قرار میدن.
ارسالشده : 11 بهمن 1403 17:19
امیر حسین اسدی و BahmanMD واکنش نشان دادند
شروع کننده سوال:
ترجمه
▼
انگلیسی
اسپانیایی
فرانسوی
آلمانی
ایتالیایی
پرتغالی
روسی
چینی
ژاپنی
کرهای
عربی
هندی
هلندی
لهستانی
ترکی
ویتنامی
تایلندی
سوئدی
دانمارکی
فنلاندی
نروژی
چک
مجارستانی
رومانیایی
یونانی
عبری
اندونزیایی
مالایی
اوکراینی
بلغاری
کرواتی
اسلواکی
اسلوونیایی
صربی
لیتوانیایی
لتونیایی
استونیایی
سلام وقت بخیر خوب هستید، متوجه شدم منظورتون رو ولی سوال من این هستش، طبق عکسی که ارسال کردم چرا سه فاز رو اول به بی متال دادن و بعد به کنتاکتور در این مدار قدرت، دلیل این کار چی بوده؟
ارسالشده : 12 بهمن 1403 13:54
امیر حسین اسدی واکنش نشان داد