سلام وقت بخیر خوب هستید، میخواستم بدونم طبق عکسی که براتون فرستادم، چرا در مدار فرمان ما اول بجای اینکه از فاز اصلی به مینیاتوری وصل نکردیم و به بی متال وصل کردیم؟ دلیلش بخاطر چی هستش؟ استفاده از این مدار به چه دلیل است و کاربردش چی هست؟


این موضوع در 3 ماه پیش توسط امیر حسین اسدی ویرایش شده است
 
ارسال‌شده : 11 بهمن 1403 10:15
امیر حسین اسدی واکنش نشان داد
(@bahmanmd)
نوشته‌ها: 13
عضو برتر
 

در این نقشه چون کلید مینیاتوری هیچ حفاظتی نداره و فقط نقش یک کلید خاموش و روشن رو بازی میکنه، قبلش برای حفاظت یک فیوز قرارداده شده.


 
ارسال‌شده : 11 بهمن 1403 17:24
امیر حسین اسدی و BahmanMD واکنش نشان دادند
Mohammad
(@mohammad)
نوشته‌ها: 14
عضو برتر
 

سلام درود 

نقشه ای که استفاده کرده و برای مونتاژ تابلو برق ب درستی طراحی شده است و‌داخل نقشه از یک فیوز ذوب شونده استفاده شده است که در مسیر مدار فرمان قرار گرفته شده است و نمادی که داخل نقشه است از تیغه باز کلید حرارتی یا به اصطلاح (MPCB) استفاده شده است نه بی متال اساس کاری هر دوتا تقربیا یک سان هست

فرقی که باهم دیگه دارن کلید حرارتی وابسته به تیغه های قدرت است که بهترین از کلید بی متال هستش 


 