نوتیفیکیشنها
پاک کردن همه
شروع کننده سوال:
با دورود
در نقشه ای که فرستاده شده لطفا درباره KD27BB توضیح دهید.
با سپاس بسیار
این موضوع در 3 ماه پیش توسط امیر حسین اسدی ویرایش شده است
ارسالشده : 30 اردیبهشت 1405 13:29
امیر حسین اسدی واکنش نشان داد
سلام و احترام در اینجا منظور از تجهیز تیغه CHANGE OVER یک رله کمکی تشخیص اندرولتاژ هست.
🔸️27 به معنی ansi کد این رله هستش یعنی هروقت تو نقشه این کد رو کنار رله دیدید مربوط به افت ولتاژ هستش
🔸️حالا ۲۵٪ هم ست پوینت تنظیمی هست *مثلا* میتونه اینطور باشه که اگر ولتاژ ۲۵ درصد از ولتاژ نامی کمتر شد یه فرمانی صادر بشه.
منظور از BB هم یعنی ولتاژ باسبار B
ارسالشده : 31 اردیبهشت 1405 17:58
مهدی واکنش نشان داد