[حل شده] نقطه چین کردن PE (ارت)

1 ارسال‌
2 کاربران
0 ری‌اکشن‌ها
40 بازدیدها
0
شروع کننده موضوع

سلام میخواستم سیم ارت رو در نقشه نقطه چین بزارم،ولی نمیشه

Connection definition point هم تغییر میدم مشکل حل نمیشه

1 پاسخ
0

سلام مهندس جان در تنظیمات connection definitation point وارد بخش connection graphic بشوید و بخش line type رو تغییر بدید درست میشه