در حال لود شدن انجمن...

نوتیفیکیشن‌ها
پاک کردن همه

[سوال حل شد] اتصال سیم به باسبار در تابلو

(@sepahi-mehdigmail-com)
نوشته‌ها: 8
عضو فعال
شروع کننده سوال:
 
[#261]

با سلام

چگونه میتوانم در ترسیمات مولتی لاین باسبار را نمایش دهم و اتصال سیم به آن را در مولتی لاین و 3 بعدی ترسیم کنم


 
ارسال‌شده : 21 مهر 1405 08:42
امیر حسین اسدی
(@amir-h-asadi)
نوشته‌ها: 227
ایپلن‌یار مدیر
 

با سلام و احترام دوست من 

در خصوص بحث مولتی لاین شما کیتونید با تعریف باسبار و بعد گزینه busbar  connection اتصالات به باسباز زو ترسیم کنید

اما در محیط سه بعدی چون لازمه عملیات سوراخ کاری رو هم  نشون بدید به ترتیب زیر عمل بفرمایید

1. تعریف باسبار

2. تعریف driling hole متناسب با سایز پیچ

3.تعریف conecction point دقیقا در مرکز سوراخ کاری

4. تعریف rout برای مسیر اتصال سیم به باسباز

5. تعریف اتصال بین تجهیز و باسبار از منو project data> device> interconect device 

6. ذخیره به عنوان ماکرو و استفاده در پروژه های دیگه


 
ارسال‌شده : 22 مهر 1405 07:04
(@sepahi-mehdigmail-com)
نوشته‌ها: 8
عضو فعال
شروع کننده سوال:
 

سلام از لطفتون بسیار ممنونم


 
ارسال‌شده : 23 مهر 1405 13:11
امیر حسین اسدی واکنش نشان داد
امیر حسین اسدی
(@amir-h-asadi)
نوشته‌ها: 227
ایپلن‌یار مدیر
 

ببینید تو ایپلن خیلی کارها میشه کرد و واقعیتش اینه که باید مسیرهای مختلف رو تست کنید و ببنید با کدوم راحتتر هستید و اینکه در گزارش گیریها به مشکل نمیخورید چون باید منطقهای طراحی درست باشه دوست من 


 
ارسال‌شده : 26 مهر 1405 10:23
علی واکنش نشان داد
(@akq386)
نوشته‌ها: 2
عضو جدید
 

@amir-h-asadi آقای اسدی این کاری که فرمودید رو انجام میدیم، اما نمیدونم چرا connection point رو تعریف نمی کنه


 
ارسال‌شده : 27 مهر 1405 14:21
امیر حسین اسدی
(@amir-h-asadi)
نوشته‌ها: 227
ایپلن‌یار مدیر
 

درود بر شما عیبی نداره ادامه مراحل رو برید با ترسیم روت و کانکشن ببینید ایا اتصال رو برقرا میکنه


 
ارسال‌شده : 27 مهر 1405 15:27
علی واکنش نشان داد
(@sepahi-mehdigmail-com)
نوشته‌ها: 8
عضو فعال
شروع کننده سوال:
 

@amir-h-asadi با سلام و تشکر از زحمات شما استاد گرامی

من با تعریف کانکشن های باسبار مشکلم حل شد درگیر حل کردن بقیه مشکلاتم

چگونه میتونم از این سیم کشی انجام شده خروجی جهت درج در صفحات خروجی جهت پرینت تعریف کنم؟


این پست در 3 هفته پیش توسط مهدی سپاهی ویرایش شده است
 
ارسال‌شده : 12 آبان 1405 05:23
امیر حسین اسدی
(@amir-h-asadi)
نوشته‌ها: 227
ایپلن‌یار مدیر
 

با سلام و درود بر شما دوست خوبم انشاالله با یاری خداوند و تلاش همه مشکلات حل خواهد شد بهترین گزینه ریپورت کانکشن لیست هست اگر طراحی شماتیک همه موارد مربوط به اتصالات درست تعریف شده باشه شما میتونید ریپورت کامکشن لیست بگیرید و استفاده بفرمایید بزرگوار


 
ارسال‌شده : 12 آبان 1405 16:29
(@sepahi-mehdigmail-com)
نوشته‌ها: 8
عضو فعال
شروع کننده سوال:
 

@amir-h-asadi سلام استاد ممنون از زحماتتون و راهنمایی همیشگیتون خوشبختانه مشکل حل شد


 
ارسال‌شده : 30 آبان 1405 12:47
امیر حسین اسدی واکنش نشان داد
امیر حسین اسدی
(@amir-h-asadi)
نوشته‌ها: 227
ایپلن‌یار مدیر
 

درود بیکران دوست خوبم اول خدا و بعد تلاش خودتون 🌹 


 
ارسال‌شده : 1 آذر 1405 15:13