اینورتر سه فاز

2 ارسال‌
3 کاربران
1 ری‌اکشن‌ها
67 بازدیدها
0
شروع کننده موضوع

درود وقت بخیر
یک دستگاه ماشین کاری سه عدد موتور سه فاز 1.5KW داره به همراه plc و کنتاکتور و سایر تجهیزات قدرت. برق کارگاه تکفازه میخواستم اینورتر تکفاز به سه فاز بگیرم. ایورتر 4.5KW جوابگو هست یا حتما مقداری باید توان بالاتر بگیرم

2 پاسخ
1

سلام وقت بخیر مهندس عزیز @kiarashk81

در ابتدا باید در نظر بگیرید که ورودی چقدر جریان به شما میده ، مثلا اگر 15 امپر باشه اینورتری نباید بگذاریم که خروجیش در نهایت بیشتر شود.

برای انتخاب اینورتر باید پارامتر های مختلفی در نظر گرفته شود ، توان موتور ها میشه 4.5 به کنار 

جریان راه اندازی موتور ها 

مسافت کابل ها 

دستگاه هایی مثل plc  

روشنایی ، برای مشاوره بهتر با مهندس وحید مهدوی ارتباط بگیرید در اینستاگرام ، یا برای دریافت شماره ایشون یک پیام در تلگرام برای بنده ارسال بفرمایید 

@bargh_style

09222460984

0

اینورتر 4.5kW حد مرز است و توصیه می‌شود یک درجه بالاتر مثلاً 5.5kW یا 7.5kW انتخاب کنید.